Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удлинение трубы в грунте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
teplo_gaz
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)
Лыткин
Цитата(teplo_gaz @ 16.7.2014, 13:27) *
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)

Труба в грунте по другому удлинняется? Всё зависит от т-ры трубы.
teplo_gaz
Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 13:41) *
Труба в грунте по другому удлинняется? Всё зависит от т-ры трубы.

Она же получается защемлена, часть ее удлиняется, часть переходит во внутреннее напряжение. Вот интересует эта зависимость
Shiling
Очень хорошо расчет удлиннений труб в ППУ изоляции а также по подбор длинн компенсаторов в условиях бесканальной прокладки приведен в брошюрке "Стальные трубопроводы в теплогидроизоляции. Руководство НПО "Стройполимер" по проектированию и монтажу."
Лыткин
Цитата(teplo_gaz @ 16.7.2014, 13:57) *
Она же получается защемлена, часть ее удлиняется, часть переходит во внутреннее напряжение. Вот интересует эта зависимость

Компенсатор в землю не закапывается (можно в КНЖ).
Gavril_gavrilov
Цитата(Лыткин @ 16.7.2014, 15:39) *
Компенсатор в землю не закапывается (можно в КНЖ).

Очень даже закапывается, если он в защитном кожухе. А в непроходном канале как раз это проблематично.
Лыткин
Цитата(Gavril_gavrilov @ 17.7.2014, 6:33) *
Очень даже закапывается, если он в защитном кожухе. А в непроходном канале как раз это проблематично.

Компенсатор "защемлять" не нужно, вот о чём разговор.
Shiling
Цитата(Лыткин @ 17.7.2014, 11:24) *
Компенсатор "защемлять" не нужно, вот о чём разговор.

Компенсатор тоже в грунте работает. Для того чтобы участки на углах поворотов имели возможность перемещаться их обкладывают матами из вспененного полиэтилена. А из практики- труба сама продавливает в грунте себе "канал" внутри которого она движется (если засыпка песком без крупных твердых включений)
Swift
Цитата
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь владеет формулой нахождения удлинения трубы в грунте. (Удлинение обычной трубы не интересует, интересует именно в грунте и возникающая напряженность при этом)

СП 41-105-2002, ф-ла В.9. В этом СП хорошо расписаны методики расчета трубопроводов бесканальной прокладки.
испытатель
А что есть подозрения, что удлинения металла трубы при одних и тех же температурах разные на воздухе и в грунте? СТАРТом не пользуетесь что ли? Тупо оценочно - нагрузки в защемленной трубе почти в три раза выше чем при наружной прокладке ИМХО.
mav
Конечно разные
испытатель
Цитата(mav @ 26.7.2014, 2:23) *
Конечно разные

biggrin.gif И где больше ?
T-rex
Где возникает меньшее напряжение?
mav
Удлинение трубы в грунте меньше чем в надземной. Продольные напряжения в надземной незащемленной трубе отсутствуют (если пренебречь трением в скользящих опорах), а в подземной трубе возникают большиие сжимающие силы (напряжения) из за трения трубы о грунт вплоть до полного защемления когда перемещения на некотором отрезке трубы вообще отсутствуют (для очень длинной трубы).
T-rex
Да понятно все - закон Гука никто не отменял. Мой пост был сарказмом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.